有220V 额定漏电动作时间是大于 0.1秒的产品么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-28 10:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有220V  额定漏电动作时间是大于 0.1秒的产品么?为了做防止越级跳闸。各位谁知道啊,给个品牌型号,谢谢!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-20 09:17:11 | 只看该作者
为预防越级跳闸,建议总开可以选用漏电电流值可调式漏电保护器。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-7-28 10:38:54 | 只看该作者
一般家用漏电保护器漏电动作时间要求是小于等于0.1S。
貌似市场没有大于0.1S的品牌漏电保护器销售。
为预防越级跳闸,建议总开可以更换为普通空开。有要求的控制回路安装漏电保护器。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-28 13:36:26 来自手机 | 只看该作者
老大说得在理。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-28 13:36:26 来自手机 | 只看该作者
老大说得在理。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-28 13:36:26 来自手机 | 只看该作者
老大说得在理。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-28 19:13:58 | 只看该作者
也可以考虑漏电动作电流大的保护器  有15mA  30mA及以上

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-28 20:29:55 | 只看该作者
这个可以总的开关选择普通空开,二级开关为漏保

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-30 13:29:50 | 只看该作者
支持前面师傅的建议,总空开用普通的空开,分支控制开关用漏电保护器