楼主
发表于 2015-7-23 14:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水罐收集的是回流的热水,用浮球开关控制电机,但是现在的问题是,大量的水蒸气会将浮球开关顶起,使电机启动,导致水抽不出来。请教高手该如何改进?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-23 15:35:28 | 只看该作者
这个可以在水箱外面加个虹流管,

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-23 22:57:27 | 只看该作者
我觉得应该从浮球着手,蒸汽浮力大,肯定没有水的浮力大,可不可以增加浮球的质量,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-24 11:02:22 | 只看该作者
用带线的漂浮式不锈钢浮球呢?我们热水箱就是用的这种

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-24 12:03:06 来自手机 | 只看该作者
加大浮球的重量,更换个大一点的浮球

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-24 15:42:49 | 只看该作者
改液位控制就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-25 12:04:52 | 只看该作者
还是液位好,还是36个字这都是什么规定吗?别的回复 也没那么多啊?这是神马有了没。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-25 12:33:16 | 只看该作者
蒸汽顶起浮球,这个还见过,学习了。顶起

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-26 17:59:06 来自手机 | 只看该作者
安装位置不对劲,避开出气口就不会出现这种情况。。

点评

现在 我这给出的改进方案是由于罐子里的进水口和出水口的位置不合理,所以我们从罐子的角度开始改进  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-7-27 13:05:01 | 只看该作者
浮球开关时间长了容易坏,但是价格便宜控制简单,改成磁性浮球加单簧管继电器控制,也便宜的只要换单簧管。如果想稳定控制,那最好是改液位控制,但成本就高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-7-27 14:26:25 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-7-26 17:59
安装位置不对劲,避开出气口就不会出现这种情况。。

现在 我这给出的改进方案是由于罐子里的进水口和出水口的位置不合理,所以我们从罐子的角度开始改进

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-7-27 21:10:20 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-7-26 17:59
安装位置不对劲,避开出气口就不会出现这种情况。。

每次看吴师的回复都是那么的一针见血,切中要害!新人刚来、吴师多多提携