[原创] 求助,草坪灯断路器合不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-21 21:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区的草坪灯共3路,现在有一路正常另外两路推不上,一合闸就跳,该怎么查

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-21 21:55:25 | 只看该作者
是漏电保护器还是普通断路器?
一般都是漏电引起的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-21 22:32:10 | 只看该作者
火线和零线短路了。                     

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-21 22:34:59 | 只看该作者
查找一下两路草坪灯接头处是否进水接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-21 23:01:52 | 只看该作者
这个很简单,就是那一路要么漏电要么短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-21 23:39:22 来自手机 | 只看该作者
查零线对地没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-22 03:39:09 来自手机 | 只看该作者
看看是不是草坪灯座的接头处漏电漏电引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-22 09:04:22 来自手机 | 只看该作者
漏电,哪里接地了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-22 10:17:46 | 只看该作者
可能是接地了,检查一下是否进水呢!,,,,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:31:34 | 只看该作者
拆开了一个看了下,线头接灯座完好,就是接地线接在灯罩的外壳桩头生锈了,不知道是否和这个有关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-7-23 11:44:15 | 只看该作者
如果灯比较多的话,宜采用分段法检查,能快速的找到故障灯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-7-27 15:11:26 | 只看该作者
已经修理好了,使用分段检修的方法