谁能告诉我低压开关3选2的接线原理啊,请教个做二次的老师傅帮助QQ389844849或加微信13861987717,诚心求教

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-4 12:21:40 | 只看该作者
感谢楼主的分享。感谢楼主的分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-4 13:00:27 | 只看该作者
请教,什么叫低压开关3选2。

点评

三台框架式断路器如何实现联锁,实现三取二功能。 一般框架式断路器实现三取二功能: 首选的就是:机械联锁,就是在所选品牌厂家在订购一套机械联锁装置(一般选钢缆的,因为安装相对简单一点)。 还有就是:防合锁(三锁二  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:23

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-4 16:23:48 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2016-1-4 13:00
请教,什么叫低压开关3选2。

三台框架式断路器如何实现联锁,实现三取二功能。
一般框架式断路器实现三取二功能: 首选的就是:机械联锁,就是在所选品牌厂家在订购一套机械联锁装置(一般选钢缆的,因为安装相对简单一点)。 还有就是:防合锁(三锁二钥匙)也很实用方便。 以上两种方式都能实现三取二功能。 当然你还可以在二次回路上通过分励线圈和辅助触点来实现此功能。(一般不推荐,二次回路控制不能保证完全不会出现问题,导致控制失灵。影响到断路器之间的互锁)。

点评

那是不是说,三台框架式断路器,只能最多同时两台合闸,不能三台同时合闸,如果要机械联锁的化,是不是三台断路器得相邻呀?哪里这样用啊? 感觉跟我们这两台变压器出线柜和联络柜的三选二是一样吗?  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:27

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-1-4 17:27:28 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-1-4 16:23
三台框架式断路器如何实现联锁,实现三取二功能。
一般框架式断路器实现三取二功能: 首选的就是:机械联 ...

那是不是说,三台框架式断路器,只能最多同时两台合闸,不能三台同时合闸,如果要机械联锁的化,是不是三台断路器得相邻呀?哪里这样用啊?
感觉跟我们这两台变压器出线柜和联络柜的三选二是一样吗?

回复 支持 反对