我有一台5.5KW的电动机,用50/5的互感器,50/5数显电流表来测量电流,显示3.3A电流,用钳式电流表测量电流是8-9A,检查接线正确,但测量电流相差之大,是怎么回事?《电流表是2.5VA    0.5级    一次  1匝》请教

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:33:51 | 只看该作者
更正:电流互感器是2.5 VA    0.5级   一次  1匝