发表于 2015-7-1 09:48:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们电工人员在对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。下面主要介绍施工中最常用的单卷接线法。
直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有两股压在里挡或把余线割掉,再缠至5至6圈后,采用同样方法,调换两股缠绕,如图(b),依此类推,缠到边线的解开点为止,选择二股缠线互相扭绞3至4转,余线割掉,余留部分用钳子敲平,使其各线紧密,再用同样方法连接另一端,图(c)。
多股铜线连接方法图解
多股铜线连接方法图解
分支连接时如右图所示,先将分支线端解开,拉直擦净分为两股,各曲折90度,附在干线上,然后,一边用另备的短线作临时绑扎,另一边在各单线线端中任意取出一股,用钳子在干线上紧密缠绕5圈,余线压在里挡或割去,再调换一根,用同样方法缠绕3圈,依此类推,缠至距离干线绝缘层15毫米处为止,再用同样方法缠另一端。
多股铜线连接方法图解
单股铜导线的接线方法有铰接和缠卷两种方法,凡事截面较小的导线,一般多用铰接法;截面较大的导线,因铰接困难,则多用缠卷法。
铰接法:上图所示,图中(a)为直线连接。铰接时,先将导线交叉互绞三圈,然后,将两线端分别在另一线上紧密的缠绕5圈,余线割掉,使端部紧贴导线。图(b)中为分支连接,铰接时,可先用手将支线在干线上粗绞1~2圈,再用钳子紧密缠绕5圈,多余的电线割掉。
多股铜线连接方法图解
缠卷法:如右图所示,直线连接是,先将两线端用钳子稍作弯曲,相互并和,然后用直径约1.6毫米的裸铜线紧密地缠卷在两根导线的合并部分。缠卷长度:二导线直接在5毫米及以下时为60毫米,导线直接在5毫米以上时为90毫米,分支连接时,先将分支线作角弯曲,并在其端部稍作弯曲,然后两线并合,用裸导线紧密缠卷,缠卷的长度和直线连接方式的长度一样。