电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6495|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

变频器吸收电容器选型参考

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-20 20:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器所用吸收电容器的容量及耐压选型经验分享:
1. 0.4-11KW 一般推荐用一个MKPH 0.1UF/1200V 或 MKPH-SB 0.1UF/1000V ,0.15UF/1200V 焊在PCB上。
2. 11KW-15KW一般推荐用一个MKPH 0.22UF/1000V 或MKPH-SB 0.22UF/1200V ,0.47UF/1200V 焊在PCB上
3、15KW以上客户基本会选择IGBT模块,这个时候选配电容需要注意IGBT模块的脚距和封装形式,一个模块配一个电容。
18.5-37KW一般推荐用MKPH-SB 0.47UF/1200V 或MKPH-S 0.47UF/1200V P=23 用3个。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-20 22:51:01 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:51:39 | 只看该作者
没人来顶,自己安慰一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-22 14:26:50 | 只看该作者
不错资料值得收藏

点评

个人平时总结的一些知识,有不足之处还望能指教  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:48

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:48:14 | 只看该作者

个人平时总结的一些知识,有不足之处还望能指教