LED灯不定时跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-8 20:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一栋办公楼装修时安装了大约70多盏雷士筒灯,每盏9瓦,30台格栅灯,每台3只LED灯管,每层的配电箱的总开关是正泰的漏保,三极四相,额定电流100安,动作电流30毫安,(4901),故障现象把所有的灯都打开,漏保经常动作,时间不确定,摇表检查线路绝缘200兆欧左右,包括零线绝缘都非常好,就是漏保有时十几分钟,有时半小时就会动作,一直不知道什么原因,望高手不吝赐教,指点一二,不胜感激

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:21:30 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-6-9 20:25
这个感觉有两种可能 1是LED灯具的散热板绝缘处理不到位2是由于每相电源分配不平衡造成漏保误动作,其中第二 ...

三相不平衡漏保应该不会动作吧,我想因该是和灯具有关,不过没有资料,不能说清楚,问过漏保厂家说是LED灯具的特性不能用漏保,现在只能换了一个动作电流100毫安的,哪位大侠遇见过这种情况请说一下,共同研究

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-23 22:26:25 来自手机 | 只看该作者
我搞这个搞了几年,一,照明上请不要用带漏电空开,二,将每层楼灯分成若干组,由小空开与墙壁开关分开控制,这样才能分配合理,条理清晰,方便检修

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-9 20:25:07 | 只看该作者
这个感觉有两种可能 1是LED灯具的散热板绝缘处理不到位2是由于每相电源分配不平衡造成漏保误动作,其中第二个原因有很大的可能性

点评

三相不平衡漏保应该不会动作吧,我想因该是和灯具有关,不过没有资料,不能说清楚,问过漏保厂家说是LED灯具的特性不能用漏保,现在只能换了一个动作电流100毫安的,哪位大侠遇见过这种情况请说一下,共同研究  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-9 10:01:04 | 只看该作者
这么多灯具没有使用分路开关啊,故障出现在那里很难找,应该是某个灯具绝缘或者接头发热碰壳问题,请仔细去查找吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-6-10 08:45:42 | 只看该作者
应该是某个灯具绝缘或者接头发热碰壳问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-6-10 08:51:45 来自手机 | 只看该作者
漏保坏了,换新的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-10 15:00:25 来自手机 | 只看该作者
照明不需要漏保,只有插座和人员可以触摸到的用电器才用,电子镇流有时造成漏保误动,你漏保险用主线路漏电电流小了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-6-10 15:06:32 | 只看该作者
应该是开关单相线路出现问题   可以试试换个开关  

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-6-11 14:12:21 | 只看该作者
这个跟LED电子变压器的谐波造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-6-12 15:02:59 来自手机 | 只看该作者
大感谢楼主无私分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-6-16 21:03:46 来自手机 | 只看该作者
哈哈,忽悠忽悠,我也来一个:你的漏保跳闸不一定是漏电,看看功率多少电流多少,有没有过压欠压情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-6-17 07:02:45 来自手机 | 只看该作者
电子镇流器很有可能存在问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报