楼主
发表于 2015-6-4 13:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器是上接线,就是从断路器下端出来的三根线接在KM1和KM2的上端,而不是从KM1下端引线到KM2上端

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:50:13 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-6-5 19:18
太小了,建议你查一下标注电流才配置电气元件

45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异,但不大)
一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A
特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选58%×85A。
(请注意,转换时间越长星型接触器配置相应要增大)
以上是理论计算值,实际选型时,按照理论值加大一档选接触器,如45KW可选2*D65+D40(20s),但热继电器不能加大,选48-65A的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-9 18:48:51 来自手机 | 只看该作者
心静怡和 发表于 2015-6-9 16:16
呵呵,45KW应该用星三角启动,运行时三角形接线,那么线电流是相电流根号3倍,常规知道电机功率就乘以2就 ...

这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-10 12:21:20 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2015-6-9 18:48
这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?

你说的对,但相电流以适合输出负载考虑,而线电流是输入配线计算的,那么在角形运行是按线电流为标准计算的。

点评

哦,这样啊,明白了,考虑元器件和电缆时用线电流.多谢指点。  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-4 16:40:58 来自手机 | 只看该作者
小了点,起步要100的,保险系数大点

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-4 20:36:43 | 只看该作者
这个有些小了,改为100A还行

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-5 06:41:09 来自手机 | 只看该作者
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。

点评

晕90A,呵呵,相电流52A。  详情 回复 发表于 2015-6-5 19:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-5 07:39:23 来自手机 | 只看该作者
太小了100a就行。   

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-6-5 10:25:28 | 只看该作者
45KW电机电流是2倍功率也就是90A,接触器要选额定电流的1.3倍,也就是90A的1.3倍117A,那也要选额定电流120A的接触器,100A小了,接触器频繁接触和吸合会烧毛接触器触头而发生触头沾在一起不分开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-6-5 19:16:01 来自手机 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2015-6-5 06:41
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。

晕90A,呵呵,相电流52A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-5 19:18:39 来自手机 | 只看该作者
太小了,建议你查一下标注电流才配置电气元件

点评

45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异,但不大) 一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A 特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选58%×8  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-6-6 11:33:17 | 只看该作者
配置63安两个、20安一个ok了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-6-9 16:16:35 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2015-6-5 19:16
晕90A,呵呵,相电流52A。

呵呵,45KW应该用星三角启动,运行时三角形接线,那么线电流是相电流根号3倍,常规知道电机功率就乘以2就是电流,其实你将线电流和相电流搞混了。

点评

这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:48