时间继电器接线 想请教在星三角降压启动中,时间继电器2-7接火线和零线。5-8是延时断开瞬时闭合动端触点。8是公共端,我想问5-8是短接后,引出一根线接KMY。还是5和8都要各接一根线出来,怎么接。谢谢。




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-26 07:28:52 来自手机 | 只看该作者
你的时间继电器是380V,按图接就可以了,如果8公共,那8上接两根,一根接KT线圏上口,一根接KMY常开,5端接KMY线圈

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-26 18:33:08 来自手机 | 只看该作者
先不解答时间继电器,你这图纸有严重问题。KMy    标记错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:37:16 | 只看该作者
图纸没有问题哦?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-27 17:53:58 来自手机 | 只看该作者
是的,图纸没有问题,昨天图片没有放大看看。抱歉。