     今天车间口杯淋膜机故障  放卷变频器启动之后旋转慢  达不到设定转速   按停止键不起作用  不能停车 把电源关了才能停车   怎么回事啊   刚开始怀疑变频器的问题  检查设置数据是对的  检查控制线路也没有发现什么明显的错误   改用手动设制是好的   看样子不是变频器故障  检查变频电机也是好的   是不是旋转编码器不好了   拆下来把灰尘清理干净  检查接线头好像连接不好   检查完毕  把编码器安装好 启动变频器故障解除    经验之谈 望有所帮助

评分

参与人数 1下载币 +2 金币 +10 收起 理由
admin + 2 + 10 感谢楼主分享。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-4-21 20:49:31 | 只看该作者
看来这个是光电编码的吧,这个对环境有一定的要求

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-27 18:23:13 来自手机 | 只看该作者
变频带编码器?一般是伺服驱动需要的。估计你这个设备对于速度要求比较高,所以才需要正反馈闭合控制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-27 18:23:33 来自手机 | 只看该作者
闭环控制