我们都知道在功能指令中常会用到寻址,所谓寻址就是寻找操作数的存放地址,那么要想更好地理解功能指令的执行过程,首先必须要了解寻址方式,我们要知道如何对操作数进行寻址,知道有哪几种寻址方式。
  plc的指令寻址方式相比起于单片机、微机而言相对较少,一般有三种寻址方式:直接寻址、立即寻址和变址寻址。下面我们就详细的介绍一下三菱plc的寻址方式。
  1、直接寻址
  所谓直接寻址,就是直接给出指令的确切操作数。基本逻辑指令都是直接寻址方式。例如:LD X0,就是直接寻址。又比如:MOV D0 D100,也是直接寻址。
  2、立即寻址
      立即寻址的特点是其操作数就是一个十进制或十六进制的常数。例如:MOV K100 D0,其操作数K100为立即寻址。
  3、变址寻址
  变址寻址就是利用变址寄存器V,Z来进行地址修改的寻址方式。变址操作数是两个编程元件的组合,变址操作数的操作地址为编程元件的编号,其编址号加上变址寄存器的数值为地址的编程元件。例如:D2V0,它表示从D2开始向后偏移(V0)个单元的寄存器,若V0=K8,则将编址号2加上变址寄存器数值8,即K2+K8=K10,则变址操作后的地址为D10。  
  但是它有特殊情况,对于位元件X和Y,是以八进制编址的,则有所不同。例如:X2V0,若V0=K8,则K2+K8=K10,由于X是以八进制编址的,变址操作后的地址不是X10,而是X12。同样的,组合位元件KnX和KnY也是如此。