【王氏出品】价值千金 秘不示人 电气控制线路故障分析口诀之二

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-15 20:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 王栋春 于 2015-4-15 22:21 编辑

3 接触器通电后不吸和方法的原因和用验电笔查找
1、查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,如现场没有万用表等仪表,也可以使用验电笔进行查找。应注意的是,380V(两条火线连接线圈)和220V(一条火线和一条零线分别连接线圈的一个出线端),检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”)。
2、对于380V的电源的接触器,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一段连线后再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路。
3、使用220V电源的,线圈故障查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说:此时线圈坏了,需要换新线圈。
4、交流接触器通电后有响声但不能完全吸合的
原因和查找方法
线圈通电有声响,要把电压来测量。
电压足够有卡阻,断电排除在合上。
电压太低查线路,电源接错也难防。
通电以后嗒嗒响,跳个不停合不上。
常见电压不相符,包高压低差一档。
三八线包二二压,时间一长线圈烫。
另有原因是虚接,时断时续在晃荡。
4、交流接触器通电后有响声但不能完全吸合的
原因和查找法方
口诀“电源接错也难防”是指本来应将电源接380V的接了220V或更低电压的电源。“三八”和“二二”分别代表380V和220V。“另有原因是虚接,时断时续在晃荡”是指接触器内部或外电路中有虚接故障,造成电压时高时低。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:56:43 | 只看该作者
难道不好吗?自己顶起

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-16 07:57:26 来自手机 | 只看该作者
挺好的。早上起来当点心吃了!

点评

哈哈,不知道味道如何?  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:39:32 来自手机 | 只看该作者
weiychen 发表于 2015-4-16 07:57
挺好的。早上起来当点心吃了!

哈哈,不知道味道如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-19 18:06:43 来自手机 | 只看该作者
适用,非常实用的分享,为你点赞

点评

能得到吴师,首肯非常荣幸,希望你多多指教  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:31

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-4-19 18:31:02 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-4-19 18:06
适用,非常实用的分享,为你点赞

能得到吴师,首肯非常荣幸,希望你多多指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-17 20:28:54 | 只看该作者
支持楼主,好东西大家分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:32:16 | 只看该作者
不用客气,希望对大家有所帮助

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-5-30 07:57:39 | 只看该作者
实用,谢谢楼主的分享,顶一个。

点评

不客气,希望对你有所帮助  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:19

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:19:09 | 只看该作者
老李电工 发表于 2015-5-30 07:57
实用,谢谢楼主的分享,顶一个。

不客气,希望对你有所帮助

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-6-15 13:02:08 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享天。   

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 20:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表