电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4081|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

工地漏电保护器选型请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-15 13:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
末级开关箱,电焊机用的较多,电焊机起焊的时候电流较大,如选比电焊机额度电流大2倍的电子式作为末级使用可以吗?塔吊虽然采用了星三角,但长期日啥雨淋,导线漏电电流增大 如何选型。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-15 16:16:23 | 只看该作者
电焊一般选用普通开关,塔吊建议选用大于30MA漏电动作电流的漏保。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-15 20:18:58 | 只看该作者
电焊机的选择漏电电流可调的漏保,塔吊选择定值30MA的漏保

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-18 20:50:56 来自手机 | 只看该作者
楼主这里有一个说法错误,电焊机起焊时候不是电流大,而是起弧电压高。要说具体漏保选型听坛主的没错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-10 15:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表