电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7651|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

星—三角降压起动控制线路工作原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-11 21:47:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星—三角降压起动控制线路工作原理图
星—三角降压起动控制线路工作原理图

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-5-30 14:59:02 | 只看该作者
挺好的图,,,,,,,,,,,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-5-30 20:51:15 | 只看该作者
接点超省功能不缺该考虑的都顾虑了..........

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-11 00:02:39 | 只看该作者
学习了,谢谢分型,好人一生平安,非常感谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-11 09:42:33 | 只看该作者
如图分析得:星行切换三角形时的动作顺序为KT先动作,然后KM3动作,最后KM2动作完成启动过程。但图中KM2能正确动作的前提条件却是KM3和KT同时动作或KM3先动作然后KT动作。图中分析得KM3总是滞后于KT,在实际运用中选择不同的元器件进行组合,有可能出现因时间差过大而不能完成启动过程(曾碰到过类似情况,线路不变更换元器件后正常)。另星点接触器最好能先动作,然后主接触器动作。