我是个小白  ,这程序想很就没想出来
假设X1为启动,Y1启动5S秒后Y2才能启动,Y2启动5S后Y3才能启动,Y3启动时Y1同时停止,Y3启动5S后,Y1又启动,同时Y2停止,重复如此的操作。这程序怎么编

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:35:19 | 只看该作者
这是我想的  哪位高手能指点下不足之处

360截图20150320161813328.jpg (65.21 KB, 下载次数: 459)

360截图20150320161813328.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-20 19:38:19 | 只看该作者
图  中 完全不能实现你说的功能!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-20 19:42:25 | 只看该作者
这个 很简单,用功能指令还好些,看你是用普通指令我也给你编一个不用功能指令的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-3-20 20:15:01 | 只看该作者
这个可以楼主自己搞一下的,什么都有个过渡的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-3-22 19:42:44 | 只看该作者
357249029 发表于 2015-3-20 16:35
这是我想的  哪位高手能指点下不足之处

修改下应该能实现控制要求。

搜狗截图15年03月22日1930_1.png (33.17 KB, 下载次数: 465)

搜狗截图15年03月22日1930_1.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-3-24 22:01:28 来自手机 | 只看该作者
X0后面串联的T2常闭和Y3常闭,只要一个就可以满足要求了,建议去掉T2。

image.jpg (34.79 KB, 下载次数: 382)

image.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-25 10:36:54 | 只看该作者
Zjyymzhy 发表于 2015-3-24 22:01
X0后面串联的T2常闭和Y3常闭,只要一个就可以满足要求了,建议去掉T2。

去了T2的常闭,Y3就不能动作,请你认真分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-3-25 21:48:28 来自手机 | 只看该作者
Y3动作与T2的常闭点没有什么联系吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-5 08:58:19 来自手机 | 只看该作者
去掉T2的常闭点Y3就无法启动。感谢楼上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-4-17 11:21:23 | 只看该作者
嗯。。。看半天不知道你说的重复如此操作是怎么重复的。。
Y1 → 5S后 →Y1 Y2→ 5S后 →Y2 Y3→ 5S后 →Y1 Y3 有规律吗??