众位前辈,请教了!如图片所示,这个得配多大的空气开关

不胜感激

10.jpg (2.98 MB, 下载次数: 531)

10.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-11 13:22:23 | 只看该作者
应该选择DZ20J/Y-400A型断路器   最大运行电流209.2A   根据电机运行电流的1.5---2.5倍选取  不是越大越好够用就好。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-8 21:38:26 | 只看该作者
一般断路器的选择考虑到电动机的额定电流,所以空开容量选择一般是电动机额定电流的1.5~2.5倍
选择一般断路器选用原则如下;
1.空开额定工作电压大于等于线路额定电压
2.空开额定电流大于等于线路负载电流
3.空开电磁脱扣器整定电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)也就是说短路跳闸而电机启动电流是可以避开的。            所以你的空开应该选择DZ20J/Y-400A型断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:05:16 | 只看该作者
佳友水电 发表于 2015-3-9 21:36
其实,这个空开还不是主要问题,不是一个开关能解决的事,此机应有标准的起动配电装置!电流。。。。。。。 ...

说的很到位,开关不能解决所有的问题,合适的配电装置最好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-3-7 19:54:03 | 只看该作者
最好选用600A的空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-7 21:56:20 | 只看该作者
选择正泰315安断路器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-8 10:36:03 | 只看该作者
谁能说说选型依据,根据什么选的????

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-3-8 10:54:12 | 只看该作者
运行电流196.9A
启动电流551A
取最大值!!!!!!!!
600A的合适!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-3-9 20:58:12 来自手机 | 只看该作者
都没看清启动电流是551安培哦!根据这个选空开吧,不能过crgb

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-9 21:36:09 | 只看该作者
其实,这个空开还不是主要问题,不是一个开关能解决的事,此机应有标准的起动配电装置!电流。。。。。。。。:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-3-10 11:52:24 来自手机 | 只看该作者
最关键的是你的空开过电流脱扣器整定电流等于你电机的运行电流。这是最关健的数值。其次是长延时整定时间必须要大于起动时间,小了起动时会跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-3-12 06:30:31 来自手机 | 只看该作者
启动电流是五百多A选400A的空开启动时不会跳闸吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:02:16 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-3-7 19:54
最好选用600A的空开

貌似有点大了:handshake