电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14860|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

我家漏保老是跳,我把漏保的输出端调换了位置就正常了这是为什么啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-2 21:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家漏保老是跳,我把漏保的输出端调换了位置就正常了这是为什么啊?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-2-2 21:16:18 | 只看该作者
上图,无图无真相。
首先,因为漏保要求,进线端和出线端接法一致。
我家漏保老是跳,我把漏保的输出端调换了位置就正常了这是为什么啊?
就两关键词,,一个是经阻抗接地..一个是电势差....
    如上图.没调前.漏保跳闸,,因为火线对地220V..电势较高..经阻抗对地形成较大的电流,就跳闸,,
    零火对调后,这时无电势差,不会漏电,但是会形成并联分流回路,(阻抗 并联 零线),由于零线导线的电阻远小于阻抗,所以漏电电流很小..(视阻抗,这里也可能会跳闸) 这个也解释了,为什么零地短路,会跳闸,(地线 并联 零线) 地线的电阻远小于阻抗,基本和零线一个级别,漏电电流就会很大,能到安培 级别。
    在零线有电流的情况下(也就是负载电流),它的对地电位绝不为零。此时如果它对地绝缘很小,就会有漏电电流从N线入地。之所以不跳闸是因为漏电电流较小,还不足以让保护器动作,但此时如果负载电流加大,N线对地电位变大,漏电电流变大,达到一定程度,仍不排除跳闸的可能。还有一种情况,即N线存在漏电流的情况下,若相线再发生漏电,这两个漏电流叠加的结果,会改变漏电断路器的有效动作电流,即改变动作特性。
    其实就是个电位差的问题。火对地地电位差高,绝缘不好则可能漏电流大引起跳闸。调零火后,同个故障点绝缘不变,但电位差小多了,故漏电流也小,不足以引起跳闸。所以大多数时候能暂时解决问题,但并不提倡这么干!因为当绝缘继续恶化时仍会引起跳闸,再就是电箱里一大排零排变火排,能把人吓尿!安全隐患巨大!!!!


回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-3 20:01:45 | 只看该作者
同意楼上的意见,楼主还是查查吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
地板
发表于 2015-3-25 14:31:38 | 只看该作者
本帖最后由 lewis69 于 2015-3-25 14:34 编辑

通过你的描述,应该可以判断是你的用电设备的火线端有对地漏电现象。因为漏电保护器一般整定电流是大于30毫安就跳闸。你如果按正常接线火线端有漏电电流并且大于30毫安,所以就跳闸了,你如果反过来接,有漏电的这端电压为零了,因为你把电源反接了,所以对地电流就可能会小于30毫安。因为220伏电压要经过你的负载再到漏电点。所以就不跳闸了。如果有多个用电设备,你先全部关掉,然后再逐个去接通。当哪个设备接通时跳闸了,就重点检查这个设备,一般是靠近火线这端肯定有对地绝缘损坏的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 09:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表