关于漏电跳闸的原因请大师指点

[复制链接]
13#
发表于 2015-1-22 10:37:17 | 只看该作者
你换的空开有没有带漏电功能的先要搞清楚,估计你还没有找到原因
:):)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-1-22 10:37:20 | 只看该作者
你换的空开有没有带漏电功能的先要搞清楚,估计你还没有找到原因
:):)

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-1-23 11:34:20 | 只看该作者
线路漏电,有摇表测一下线路绝缘电阻,没摇表只有分段查漏电了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:32:11 | 只看该作者
出故障的是一座老楼的用户他还不让拆,在说了拆开也没有办法换线,因为他装修时都是把线预埋在里面的,现在有3、4户出现这种问题,有的是不定时的跳闸,有的直接不能合闸,不拆开线路真的是没有办法维护了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:34:48 | 只看该作者
他们的意思是只要不拆开他们家的线路,能不跳闸,怎样弄他都能接受,因为要是查线路换线他们家里就麻烦了,我也知道空开没有漏电 保护功能但是没有办法。请有经验的大师指点,难道这座楼里有别的问题?在说了再没有跳闸之前一直用的好好的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-1-24 20:20:25 | 只看该作者
下闸口拆了,就能排除不是漏保的原因吗?你还是找个好漏保试试,不难吧?如果换了漏保还跳,就是家里某一路漏电了。然后用排除法把他家总漏电下面的分路都拉下来。然后一路一路试,一般能试出来的。像这种情况你连总漏电都推不上应该容易找到。