发表于 2014-12-17 21:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家是进的三相电,楼上出租屋有6个,我的总闸是一个三P空开,旁边有个单P空开控制零线。但是今天我发现,吧零线空开关闭的话,屋里照样邮电,只是会特别白。按理说,零线关了,灯就应该不会亮的呀,电表也都没接错

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-12-18 08:37:45 | 只看该作者
零线不能单独按装空开,如果零线单p跳闸你家进线三火一零,零线是公用由于断开火线经过电器构成电气回路,电器施加的电压是,380v,所以电灯显得特别明亮小心烧坏电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-12-18 19:31:59 | 只看该作者
这是作死的节奏呀,我们这有位电工高手就是因为在路灯的零线上按了个单匹结果送电的人没有送,结果30多盏路灯全部通入了380V的电,全放烟花了

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-12-18 22:25:18 来自手机 | 只看该作者
哥们,你犯了大错啦!电工不能乱搞线路啊!零线不能装断路器或者保险,这是基本规则。即使要过断路器也必须与同回路的火线一起控制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-17 21:31:17 | 只看该作者
小心烧电器设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-12-18 14:43:16 | 只看该作者
厉害 你家的电器这么能耐压  把你零线上的断路器拆掉把  这样很危险的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-18 20:21:41 | 只看该作者
关爱生命,不要玩火啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-12-19 14:23:06 | 只看该作者
这是谁做的线路!没话说了......