我装新房,照电工要求买的空开盒位数严重不够,不仅无法在回路上装漏保,连断路器都无法装完,漆都刷完了不想再动,电工说把两条2.5平方的回路接在一个32A断路器上(2.5平方的回路原来计划用16A空开,现在要把六条回路并成3条。),,这样两个回路串在一起不是变一条回路了么?安全系数不是大大降低了么?望坛子里的电气高手指导!谢谢!
非常感谢几位老师,继续求教!现在总闸是63安的漏电空开,那回路上比如厨卫、插座有没有必要装漏保,我的电工一个劲的说不用,说总闸有漏保就行了,回路即使有漏保漏电时总闸还是会跳的,我想这不是把漏电保护的灵敏性降低了么? |
|
|