求救!厨房插座跳闸,拆了所有插座,还是合不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-20 17:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房共三个插座,现在我已经把所有插座的线断开。还是合不上。前段时间出现过,交换零,火线好了。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-11-28 13:16:59 | 只看该作者
应该是火线破皮了,而且电线是沿地铺设的,因为洗澡或是其它原因水渗漏到地下的电线管里(如果是穿了电线管的话)。如果是直接走的线应该废掉了重走了,如果是穿了电线管应该重新换掉电线。这是安全隐患啊。人命大于天不是嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-11-22 08:15:05 | 只看该作者
zhuhaihuhu 发表于 2014-11-21 10:15
肯定是火线接地了,两根线对调没有解决根本问题,会有安全用电隐患。必须把线换掉!

支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-12-1 10:56:14 | 只看该作者
应该是漏保,这样调换是不行的啊,你是能用了等于埋了一颗定时炸弹,还是好好的检查下线路吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:17:41 | 只看该作者
刚才来了电工,测火线地线有电阻300多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:18:59 | 只看该作者
说什么地方漏电了。有水。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:19:46 | 只看该作者
最后在空开那里交换了什么线。有能用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:03:02 | 只看该作者
这样可以吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-21 08:26:16 | 只看该作者
应该是L 线对地短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-21 09:15:31 | 只看该作者
估计是电线有一根绝缘差了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-21 09:54:42 | 只看该作者
首先断开所有用电器,把回路线从配电线拆除,用万用表检测电线是否短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-11-21 10:15:39 | 只看该作者
肯定是火线接地了,两根线对调没有解决根本问题,会有安全用电隐患。必须把线换掉!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-11-22 20:10:58 | 只看该作者
你那个开关是空开还是漏保