两地自动控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-8 08:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两地自动控制一盏灯,不用手动开关(怎么做成上楼灯亮,下楼灯不亮呢?)

在楼下检测到人时,感应开关闭合(平常是断开的),灯亮;当人下楼时,楼上的感应开关动作,关闭灯。

只要有人从上楼就亮,下楼不亮。(不考虑楼上、楼下同时有人)

这个怎么实现呢?
还没想明白呢

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:24:44 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 20:46
我看可以这样,探测用继电器K1、K2,然后用1的常开串K4的常闭,串时间继电器kT1,k3自保持,然后用K3的常开 ...

好像不行吧,等到人从楼上下来的时候,又被探测器1检测到,又开始触发灯点亮了啊。这时候就费电了。

原来我整过一个类似的,现在好像绕进去了,有点出不来了:(

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-11-8 20:46:51 来自手机 | 只看该作者
我看可以这样,探测用继电器K1、K2,然后用1的常开串K4的常闭,串时间继电器kT1,k3自保持,然后用K3的常开串时间继电器KT1线圈,再用探测继电器k2常开串K3常开,串KT2(时间2)常闭,串k4,K4自保持,用K4常开接灯和kT2线圈。K3、k4是中间继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:21:12 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 18:08
用检测原件,什么样的?如果有的话可以设置两个,如上楼时,只有先①后②检测到才输出,就可以实现了。

只是检测到人时就输出一个闭合的状态,和继电器一样,如何设置先1后2?只是利用继电器啊?能实现么

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-8 18:08:31 来自手机 | 只看该作者
用检测原件,什么样的?如果有的话可以设置两个,如上楼时,只有先①后②检测到才输出,就可以实现了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-8 19:32:40 来自手机 | 只看该作者
用①带时间继电器③,然后用②和③同时闭合才输出,然后自保持就可以了吧。这是做什么用的呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:42:59 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 19:32
用①带时间继电器③,然后用②和③同时闭合才输出,然后自保持就可以了吧。这是做什么用的呀?

那什么时候灯灭啊?  我这在这弄一个楼道的感应灯控制

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-8 19:47:31 来自手机 | 只看该作者
灯亮后,加延时,            

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:54:58 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 19:47
灯亮后,加延时,

嗯,要是人停在中间停留一段时间   就不好弄了啊   

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:55:58 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 19:47
灯亮后,加延时,

我的原意是   人一上楼灯就亮,到楼上就灭,但是下楼灯不亮   一直灭

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2014-11-8 19:57:37 | 只看该作者
宋学龙 发表于 2014-11-8 19:47
灯亮后,加延时,

就是   只有上楼的时候开灯   下楼的时候不开灯(因为下楼时还要触发楼下的感应开关的,所以怎么屏蔽掉这个)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-11-10 10:37:39 来自手机 | 只看该作者
并联两个红外线智能节电开关就可以了:-D。

回复 支持 反对

使用道具 举报