﹝奇招破怪事﹞今天是头一次写贴,写的不好请师傅们指教.前天接一同行电话说,架一电缆.到地方一看好家伙电缆是3乂150十50平方铠甲电缆;电缆很快就架好了.接下来就是安装计量箱了打开计量箱一看是三相四线插卡电表和互感器一套设备.用了一个多小时就装好了.等到 安装空气断路器时傻眼了.断路器型号是CDM1,225的这可怎么接线呢.断路器接线端子最大只能安装70线鼻,电缆是用150线鼻,这对不上号.换大断路器也行不通计量箱里面空间距离有限,换电缆也不可能了.电器功率有这么大,,一切都成定局这可怎么伴呢,在安装进入死胡同的时候我突发奇想这样行呢?说干就干把所需材料备齐就动手安装。把丨50电缆头剥好然后把150铝直通一伴套在电缆头上用液压钳压紧,之后把70线鼻内径装进70裸铝线压紧.接着把压好70线鼻装进150铝直通的所剩下的另一半,它们之间内外直径间隙大小恰到好处,最后把它们用液压钳一,一对接压好做绝缘处理.最后把拼装线鼻安入断路器竟然成功老板非常满意。

回复

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-4 19:33:04 | 只看该作者
用到可以用  不合乎安装规范。加个接线排不就好了