该岗位水泵15KW电机2台,其中一台运行时发生故障继电器动作自动停止,检查机械部分正常,重新启动3~5秒故障重复,测量三相电流平衡70A左右,属于电机过载运行,测试电机三相绕组平衡无故障,电工朋友们探讨故障原因所在。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-20 19:42:24 | 只看该作者
你已经说了呀!电机过载运行,热继电器动作了。我看还是查查水泵管道是不是堵了,造成过载引起热继电器动作。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-12-1 21:00:58 | 只看该作者
杨新朋 发表于 2014-12-1 18:40
感觉你有点装,其实没必要啊!

作为一名合格的电工,应该具备有思维及判断能力,自己不去思考靠别人施舍过日子,他最终成不了高手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-12-2 08:57:42 | 只看该作者
374931398 发表于 2014-12-1 21:00
作为一名合格的电工,应该具备有思维及判断能力,自己不去思考靠别人施舍过日子,他最终成不了高手。

高手都不是装出来的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-17 19:29:03 来自手机 | 只看该作者
对电机摇测绝缘,做空载试验

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:05:14 | 只看该作者
电机绝缘、空载试验正常,带上负荷3~5秒热继电器保护动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:08:48 | 只看该作者
一例少见的电气故障。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-19 10:45:09 | 只看该作者
或者水压太大了,阀门是不是开的小,或者干脆管道堵了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-10-19 11:00:32 | 只看该作者
上述问题都不存在。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-10-20 08:33:51 | 只看该作者
可能是热继电器的问题了,3~5秒水泵都没有启动起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-10-20 08:34:05 | 只看该作者
可能是热继电器的问题了,3~5秒水泵都没有启动起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:55:24 | 只看该作者
热继电器的问题正常!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:51:46 | 只看该作者
我已经告诉了:水泵电机特殊故障啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-10-21 13:58:40 | 只看该作者
你看看是不是皮带上的太紧了    要不 就把热继电器电流值调高点