试改电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-12 14:16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
互动下,哈哈!问KA1或者KA2突然失电,别的地方的报警灯亮起,试改下电路图

IMG_20141012_130522.jpg (3.73 MB, 下载次数: 427)

IMG_20141012_130522.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-12 21:42:10 | 只看该作者

回帖奖励 +1 个金币

讲清楚点啊!听不明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-13 08:07:41 | 只看该作者
应该是一张水处理图纸吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-10-13 16:18:24 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2014-10-12 21:42
讲清楚点啊!听不明白

在SB2上端接一指示灯和KA常开接成互锁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-10-14 16:41:29 | 只看该作者
问题补充如下:有一种情况,就是KA1(KA2)意外失电的情况下,另一地点的警报灯会响起,也就是加装线路,各位试试?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-14 20:21:00 | 只看该作者
把KA1的常开触点串联KA2的常闭触点上到信号灯。在把KA2的常开触点串联到KA1的常闭点上到信号灯                  这样不管是KA1  还是KA2  哪个停掉信号灯都会亮

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-3 17:19:32 | 只看该作者
依据电路图,KA1或者KA2突然失电是不报警,故障才报警。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-12-6 21:17:58 来自手机 | 只看该作者
手机看你图纸好模糊,没有办法根据你图纸讲解。如果你的KA1  KA2是中间继电器就好办:两个继电器的常闭并联起来然后给他串联进指示灯电路,这样不管哪个继电器失电常闭触点都会接通报警指示灯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:40:02 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-12-6 21:17
手机看你图纸好模糊,没有办法根据你图纸讲解。如果你的KA1  KA2是中间继电器就好办:两个继电器的常闭并联 ...

谢谢老吴了,就是照你这思路做的,现在已经安全运行了一段时间了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-12-15 08:41:40 | 只看该作者
老吴就是厉害  脑子特灵  羡慕