急!请问:4个7.5JW三相电机(供水用)(2备2)用多大规格的钢铠单芯铜电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-8 20:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
          我校新建锅炉供水。4个380V7.5KW电机(2个使用,两个备用),敷设距离300米,请问用什么规格的单芯铜铠装电缆?

最佳答案

查看完整内容

10平方铜芯线够了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-8 20:30:36 | 只看该作者
10平方铜芯线够了。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-8 20:55:16 | 只看该作者
35平方穿管

回复

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:03:15 | 只看该作者

采用的是钢铠地埋电缆敷设。这里是否考虑 电机的起动电流。

回复

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-8 23:45:10 | 只看该作者
已考虑了启动电流

回复

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-8 23:45:55 | 只看该作者
已考虑了启动电流

回复

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:55:58 | 只看该作者
bin112886 发表于 2014-10-8 23:45
已考虑了启动电流

35的太大了点儿吧?10平方的够不够啊?

回复

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:00:22 | 只看该作者
374931398 发表于 2014-10-9 17:57
10平方铜芯线够了。

谢谢!我觉得差不多。另外300米供电距离是否考虑压降?怎么算?请您指教。

回复

使用道具 举报

9#
发表于 2014-10-9 21:47:29 | 只看该作者
最好是用25平方的太浪费 还是改用16平方的铜芯线吧   压降应该够的    30KW总的功率  运转功率15KW 电流32A 单台电机启动

回复

使用道具 举报