空开一共接了3条线,一条给空调,一条给洗衣机,一条给冰箱。用了12年,一直相安无事。
前几天开着空调睡觉的时候,20安的空开跳了。推上去后过了3个小时又跳了。
1.  以为是用了10机年的空开老化了,买了个德力西的重新装上,几个小时后又跳了。
2.  将所有接线点的螺丝都拧了一遍,隔不久又跳了。因为是平房,自己钻到顶子上,看了一下电线,干燥无破皮。
3.  将空调线拆下,只接冰箱和洗衣机。24小时无事。只接空调,隔几个小时后,跳了。
4.  将空调接到16安的保险上(16安的没走空开,n线直接接上面了),空调正常运转,制冷。摸空开也不热。
5.  将空调接回空开,只插插头,不开空调。大概30分钟后跳了。
6.  空调是1.5匹的三洋,2012年刚换的。给三洋售后打电话,售后的工程师说,听我的描述应该不是空调的问题,直插插头,不开空调的时候不跳闸。因为出风口没开,没有短路的可能。
7.  空开跳闸时间不定,也许几小时,也许几十分钟。
  俺百思不得其解,求高手解答,谢谢!


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:27:10 | 显示全部楼层
是漏电断路器,有照片但是不会发。谢谢您的回答。
单接冰箱或洗衣机都不会跳,冰箱和洗衣机一起接也不会跳,只要接上空调线,并且插上插头,不管是否开了空调都跳,时间间隔不定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-8-26 06:19:46 | 显示全部楼层
多谢各位高手,我已经和空调师傅约好了,明天(8月27日)来给我检查。有新消息再给大家汇报。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-8-27 13:23:36 | 显示全部楼层
今天空调师傅来了,打开空调大概50分钟没跳。刚关空调的时候跳了。打开室外机,表面看着很干净,没毛病。就将室外机延长线的接头重新缠了缠。说,如果再跳,就先换个空开看。空调师傅刚走,空开在没开空调的时候跳了。请了单位的一个老电工,给空调单走了一个20安的空开,还跳。又用万用表量了线,没问题。电工师傅说应该还是空调的毛病。又给空调师傅打电话。空调师傅说,先给我申请一块主板,换了试试。主板大概下星期一到。