变压器低压端电容柜问题

查看数: 9411 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-4-16 22:40

正文摘要:

变压器低压端电容补偿柜,电源线断路器是储能式,前几天跳闸后电器工程师去进行储能操作合闸,可后几次是本人去合闸,而储能按钮按下没有反应,然后直接按合闸按钮后,电路合闸成功。求高手这是个自动储能的吗/。? ...

回复

wsw1234588 发表于 2014-6-8 08:44:23
过来学习:@

十字路口十字路 发表于 2014-4-17 21:15:41
admin 发表于 2014-4-17 09:32
手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

谢谢您,知道了

十字路口十字路 发表于 2014-4-17 21:15:37
admin 发表于 2014-4-17 09:32
手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

谢谢您,知道了

十字路口十字路 发表于 2014-4-17 21:14:33
admin 发表于 2014-4-17 09:30
你是说这个开关吗?
就是接电压仪表的开关,上面标示了,ca相、AB相,0为断路。

谢谢您。理解了

admin 发表于 2014-4-17 09:32:34
十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:28
下面图片中的手柄和红绿按钮是如何操作的

手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

admin 发表于 2014-4-17 09:30:29
十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:24
初步估计您说的不错,那个开关字母是什么意思呢,

你是说这个开关吗?
就是接电压仪表的开关,上面标示了,ca相、AB相,0为断路。


十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:28:49
admin 发表于 2014-4-17 07:37
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

下面图片中的手柄和红绿按钮是如何操作的

十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:24:48
admin 发表于 2014-4-17 07:37
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

初步估计您说的不错,那个开关字母是什么意思呢,

admin 发表于 2014-4-17 07:37:38
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

十字路口十字路 发表于 2014-4-16 22:41:45
这个开关字母都代表什么意思