1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
37#
发表于 2014-7-16 15:34:17 | 只看该作者
1先确认1500W的电机是好的,可以正常使用。
2关掉两台10KW的电风扇,再启动小电扇。如果小电扇可以启动,就是失压问题了。如果不能启动,就要找电缆原因了。
3开一台10KW的电风扇和小电扇,看小电扇的接线端子的电压是多少,如果电压不是过低,就买一个小的稳压器
如果电压过低,就从变压器上单独接一个6平方的电缆线给小电风扇用。

回复

使用道具 举报

38#
发表于 2014-7-17 13:21:14 | 只看该作者
有没有用降压启动

回复

使用道具 举报

39#
发表于 2014-7-17 14:00:55 | 只看该作者
先算出两台10KW的电机的负荷矩为每20米600千瓦*米
50平方电缆是2.5平方电缆的20倍。
所以电缆的负荷矩是2400千瓦*米
而电缆超过10平方以上的压损为10平方以下的1.6倍。
所以在500米外的电压损失为
600/2400=0.25
0.25*25=6.25
6.25*1%=6.25%
370*(1-6.25)=346.875V
1.5KW的电机在400米的负荷矩为600千瓦*米
6平方电缆是2.5平方的2.4倍
电缆的负荷矩为20*2.4*6=288千瓦*米
600/288=2
2*1%=2%
347*(1-2%)=340V
因为是矿山,在把环境因素算上,在小风扇的地方压损因低于340V电压。
这样应很清楚了吧。

回复

使用道具 举报

40#
发表于 2014-7-18 19:20:15 | 只看该作者
---巴菲特---柳 发表于 2014-7-17 14:00
先算出两台10KW的电机的负荷矩为每20米600千瓦*米
50平方电缆是2.5平方电缆的20倍。
所以电缆的负荷矩是 ...

347v能启动10kw的电机 340v就不能了???

回复

使用道具 举报

41#
发表于 2014-7-18 22:20:15 | 只看该作者
壹笑風雲過 发表于 2014-7-18 19:20
347v能启动10kw的电机 340v就不能了???

因为三相电机的启动电压不能低于380V的15%,也就是323V。理论是如此,可是有时要看现场。

回复

使用道具 举报

42#
发表于 2014-7-22 18:32:05 | 只看该作者
到底是接触器不吸合 还是电机不动  如果是电机不动 在启动时实测下电压就知道了其实电压在低电机也会动 因为风机不是重载启动    电压低接触器也会吸合  只是会啪啪响  反复吸合释放

回复

使用道具 举报

43#
发表于 2014-7-22 19:16:11 | 只看该作者
满地打滚 求购10kw  5kw的电机;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P

回复

使用道具 举报

44#
发表于 2014-7-22 19:19:21 | 只看该作者
---巴菲特---柳 发表于 2014-7-18 22:20
因为三相电机的启动电压不能低于380V的15%,也就是323V。理论是如此,可是有时要看现场。

自耦降压启动怎么说

回复

使用道具 举报

45#
发表于 2014-7-26 23:15:43 | 只看该作者
加装一组电容补賞

回复

使用道具 举报

46#
发表于 2014-7-27 22:22:22 | 只看该作者
三相线电压是多少?电压降有点大!

回复

使用道具 举报

47#
发表于 2014-7-29 20:32:07 | 只看该作者
电机线圈确定是好的?    有没电容,查接线,所有线有没有断路,电机是不是380的,一点点查   应该没问题。

回复

使用道具 举报

48#
发表于 2014-7-29 20:35:12 | 只看该作者
我我我我 发表于 2014-2-8 16:18
是不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施

按个变压器或者按一个二极管整流   直流启动交流工作     (只试用不是太频繁启动的  )       建议。