这个电路图纸有问题

[复制链接]
楼主
发表于 2014-10-11 14:51:42 | 显示全部楼层
KM4常开触点取消,把KT1-1取代KM3常闭点处就可以了.:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-12 08:45:04 | 显示全部楼层
其实这个图设计不合理,还可以优化一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-12 13:33:34 | 显示全部楼层
在原来的图纸上优化了一下,应该可行.

20141012_091921.jpg (2.87 MB, 下载次数: 308)

20141012_091921.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报