无意中,在论坛里面见到这个图纸,仔细推敲一下,发觉有问题,希望发这个图纸的同行也能够注意到。看看下载记录也有十几次的,如果被同行朋友们应用了就有麻烦哦。问题1  KM4的自保不该有,问题2 KM三角的自保不能缺失。

线路有问题

线路有问题

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-30 19:20:47 | 显示全部楼层
正反转没有问题,当星转三角的时候,
1即使KT1-1断开,也断不开KM4线圈,因为有KM4的常开触头自保,电机还是星运行,,,,,
2即使KM4线圈死电,它的常闭回位,即使KT1-2闭合,KM3

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-30 21:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
km3吸合是靠时间继电器kt1-2接通的,但是上面的kt线圈已经失电,还能保证常时间的kt1-2接通么?所以在它下面该并联km3的常开触头。

点评

学习学习,赞一个。。。  发表于 2018-3-25 14:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-5 21:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
华师151 发表于 2013-12-4 21:44
对头

对头,华太师也是明白人!只要是做过继电控制的人都该看得出问题所在。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 15:23:47 | 显示全部楼层
KM4去掉 KT与KM2常开连接  KM4到KM3去掉

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 20:01:06 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2013-12-5 21:11
对头,华太师也是明白人!只要是做过继电控制的人都该看得出问题所在。

向你学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 10:05:41 | 显示全部楼层
把KM4的常开触点及KM3常闭触点取消,在原来KM3常闭触点位置改KT1的1-1常闭触点就可以了。

点评

学习学习,赞一个。。。  发表于 2018-3-25 14:45

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-3 08:19:57 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
搜狗截图14年10月03日0813_1.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 14:51:42 | 显示全部楼层
KM4常开触点取消,把KT1-1取代KM3常闭点处就可以了.:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 18:45:43 | 显示全部楼层
学习了,我一般接交流接触器都是实物对照接的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-12 08:45:04 | 显示全部楼层
其实这个图设计不合理,还可以优化一下.