合220V空开漏电断路器就跳闸。请问这是什么情况!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-2 20:50:13 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 天涯有我5292 于 2013-9-2 20:54 编辑

把所有用电设备电源都断开220V空开下面的设备的电源没合。只是合上220V空开就跳!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
为什么三相电没问题,难道是零线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-9-3 02:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
没有负荷,有出线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里零线和地线是导通的,用万用表测量的。楼下车间也是导通的,火线和底线不导通,还在查电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了切断漏电断路器动作线圈就正常了。