13#
发表于 2013-9-3 22:46:32 来自手机 | 只看该作者
天涯有我5292 发表于 2013-9-3 10:07
问题找到了切断漏电断路器动作线圈就正常了。

这个是杀鸡取卵(*@ο@*) 维修最基本的是不要动原有的功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-9-4 14:21:51 | 只看该作者
去掉漏电断路器动作线圈,漏电保护器就失去漏电保护的作用.:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2013-9-4 22:02:22 来自手机 | 只看该作者
天涯有我5292 发表于 2013-9-3 10:07
问题找到了切断漏电断路器动作线圈就正常了。

真是治标不治本,应该把线路故障根源找出来!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2013-9-4 22:09:05 来自手机 | 只看该作者
天涯有我5292 发表于 2013-9-3 08:57
我们这里零线和地线是导通的,用万用表测量的。楼下车间也是导通的,火线和底线不导通,还在查电路。

零线和地线是通的?是不是将220v空开下出来零线断开后量的,如果断开后与地线通那么漏电空开是送不了电的,必须将零线与地线分开!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2013-9-7 11:30:11 | 只看该作者
先把开关的出线拆下,合上开关如果还跳就是开关的问题了,如果不跳就是出线或负荷有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2013-9-10 07:55:42 | 只看该作者
拆除下引线,只让空开带电测试,是不是空开的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2013-9-10 14:06:53 | 只看该作者
用摇表测一下出线看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-9-10 19:26:05 | 只看该作者
真是治标不治本

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2013-9-30 11:07:19 | 只看该作者
貌似是零线和地线混用了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2013-10-4 15:19:08 | 只看该作者
把220v空开出线拆下,再合空开还跳闸那就是空开的毛病了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2013-10-7 09:55:18 | 只看该作者
换个开关试试,

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-1-25 12:25:19 | 只看该作者
把零线又做了接地啵,没有单独接地线。