abb变频器故障代码
1 OVERCURRENT输出电流过大。检查并纠正·电机负载过大。
加速时间不足(参数2202 ACCELER TIME 1和2205 ACCELER TIME 2)。
电机,电机电缆或连接有故障
2 DC OVERVOLT中间电路直流电压过高。检查并纠正
输入电源中的静态或瞬态过电压。
减速时间不足(参数2203 DECELER TIME 1和2206 DECELER TIME 2)
尺寸过小的制动斩波器(如果有)。
确认过压控制器已打开(使用参数2005)
3 DEV OVERTEMP驱动器散热器过热。温度达到或超过极限。
检查并纠正:·风扇故障。
气流中的障碍物。
散热片上有污垢或灰尘。·环境温度过高。·电机负载过大。
4 SHORT CIRC故障电流。检查并纠正·电机电缆或电机短路。供应干扰。
5保留未使用。
6 DC UNDERVOLT中间电路直流电压不足。检查并纠正:·输入电源缺相。
跳闸。
主电源欠压。

电工学习网 ( )