短路电流不是很大吗?为什么漏保不跳闸呢?

查看数: 3917 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-9-24 11:42

正文摘要:

短路电流起码几百a吧,我家漏保是c32的,电线2.5,每次短路了都不跳闸,排除漏保坏这种低级错误 因为漏保有两种形式,一是带有短路和过载保护的,另一种是单纯的漏保。 对于单纯的漏保,虽也标有安培数,它只是 ...

回复

1992sd 发表于 2021-9-28 14:31:51
就是那种单纯的漏保而已。如果是32A的空开,流过电流162A的话,已经进入瞬时动作保护区了,0.1秒就差不多跳了,如果不跳,市场上是禁止销售的,3C认证肯定通不过。

admin 发表于 2021-9-24 16:22:10
短路电流和漏电电流不是同一回事情。

短路电流一般是指零线与火线之间的短路造成的大电流行为。

漏电电流一般是指设备内部漏电从而导致外壳与大地存在压差产生电流,或因为其他原因导致火线与大地之间存在压差产生电流。

短路电流是在设备的内部或者说零线火线之间发生的,一般它不会危及人体。当这个电流达到一定程度时,空气开关断开,从而防止发生火灾。因为短路电流很大,流过导线时会导致温度上升,一旦达到某个级别可能会燃烧绝缘体或电器。

而漏电电流往往是可以通过电器外壳再经过人体,再经过大地形成回路。他会危及人的生命。

现在也有空气开关是带漏电保护功能的。如果是单独功能的,在正常接线情况下,漏电,空开是不会跳的。同样的,短路时,漏电开关也是不会跳的。