前段时间公司内粉碎机在正常停机休息十分钟后,再次开机不能启动了。很是奇怪啊。
找来图纸查看,检查从T1到32线号内常规的相序,急停,电机过载,门控等九个可能出现问题导致不能开机信号,发现都没有问题,打开粉碎机防护罩门,检查意外发现了一台清洁时打开粉碎室传动电机比较烫手,问了一下操作人员说没有操作过。仔细看了一下这部分的控制图纸。
这个斗(上盖)控制使用三位自锁旋钮SB6控制的正反转,因为使用的比较少,所以没有配置过载保护,且KA1是斗上升限位信号,简单说就是粉碎机上盖板锁紧了螺丝关闭好了,才能开机。检查发现这个KA1不工作,不闭合原因就是SQ行程开关没有工作压到位, 看现场牵引控制及斗上升下降控制旋钮在上下排位置,而停机时候需要操作牵引停机,是否操作人员在操作时候误操作了,且看现场斗上升下降是皮带传动的,有打滑迹象及电机比较热,最终确认是操作人员误操作了斗上升开关,虽然有固定螺丝锁住,在电机传动下还是移动了一点点,导致限位开关断开造成不能再次开机,重新将斗开关操作下降后KA1工作,就可以正常开机了。 这个问题发生其实就是 电气设计上的不完善,存在以下问题。 1. 首先上升下降操作使用带自锁旋钮控制,上升下降有行程开关限位,到达限位位置后会自动停止,有可能会造成操作者操作上升或是下降旋钮后就不管他了。斗操作机构在粉碎机静音防护罩内,电机有没有在工作,行程有没有到位都不清楚。 2. 牵引控制(频繁)及斗上升下降控制(少)旋钮在上下排位置,存在误操作可能性。 为防止下次还出现这个不应该出现的问题。 1. 操作面板重新优化布局,将斗上升下降旋钮和牵引旋钮分开布置。 2将斗上升下降自锁旋钮SB6改成自复位旋钮。 经过这样简单改造后,就彻底解决了这个存在的设计隐患。 来源:西门子工业技术论坛 |