自锁配电柜主电路电源线炸断

查看数: 2522 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-10-3 09:21

正文摘要:

自锁电路控制风机运行,风机跳电,检查抽屉柜配电箱无异常,于是复位热继电器保护按钮,送电,还是不能启动,重新检查是否热继电器常闭触点故障,于是将常闭点短接起来,推进去突然一声巨响,拉出来里一看全都黑了。 ...

回复

甘肃小伙彬彬 发表于 2020-10-6 14:00:18
有可能第一次   热继双金属片没有冷却   常闭触点断开状态    你短接常闭触点    导致热继不起作用   所以炸了

XIE957829185 发表于 2020-10-5 17:11:24
甘肃小伙彬彬 发表于 2020-10-3 21:58
可能主回路短路了   短接热继常闭   热继不起作用了

我也在想短路,不知道为什么我第一次推抽屉柜没有炸呢,而第二次刚推进去炸了

guoqin 发表于 2020-10-3 22:15:31
说了半天没听明白,但出现这种情况毫无疑问是短路了,要检查为什么跳电,你所说的跳电是什么意思。

甘肃小伙彬彬 发表于 2020-10-3 21:58:26
可能主回路短路了   短接热继常闭   热继不起作用了