正文摘要:

朋友刚装修的新家,晚上不敢开客厅射灯与灯带,一开客厅射灯与灯带,厨房插座就跳闸,跳闸没有规律,有时候一开灯就跳闸,有时候过一会儿才跳闸,找了十几批电工师傅,漏电开关也换了七八个,问题还是问题,到底怎么 ...

回复

烟雨平笙 发表于 2020-9-18 07:39:06
设备跳闸,如果设备没问题,那么肯定是有故障电流。捋捋线是一个好电工的必要要求啊

mediation 发表于 2020-9-4 11:28:45
从草图来看,有一路火线和零线,其中火线经过了漏保的上端头,零线经过了漏保的下端头,当然一通电就会导致漏保跳闸了。。。。。。。。。