你2级箱的电流没有经过1级箱的断路器,都是从总线接的。 |
你2级箱的电流没有经过1级漏保。 |
具体要用漏电测试仪测试才知道,有的漏保所标的数值是假的,还要看地线与PE线有没有短路 |
甘肃小伙彬彬 发表于 2020-8-2 00:25 谢谢。确实如此,大漏保不动电流35ma。小漏报是30ma。几乎就是一样的了。理论上,大漏保大于70ma才是必跳,但是超了35ma基本就是等于100%的。而且作用时间都是0.1s。所以总跳大闸。水泵确实漏电。 |
从图形上看你的漏保2级和3级和一级漏电没有多大关系。 |
我大概看了下 你所说的问题叫越级跳闸 如果你的漏保确定没问题 上级跳闸 那么问题就出现在 上级漏保和你箱子漏保前的这段线路有问题 还有就是 上级动作电流比你三级箱虽然大 这个还要看灵敏度和动作时间的每个厂出的都不一样 如果接线和漏保没问题 那就说明上级漏保灵敏度和动作时间比你漏保快你漏保反应的同时上级漏保已经动作了 完成了保护 希望对你有帮助 |