[求助帖] 污水泵配电箱里为什么有一个时间继电器和中间继电器?

[复制链接]
楼主
发表于 2020-7-31 21:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
图片看不清,猜个大概,继电器是液位控制器扩容的,时间继电器是自动控制时,主泵坏了,延时一定时间后备用泵启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-8-2 05:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
一点电路知识都没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-8-2 06:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
由于电路图看不清,首先看一下1号线与001号线之间是什么元件,如果是时间继电器1KJ的常开触点,这个电路图画的有问题,如果是中间继电器就可以分析的通。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-8-2 22:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
那不是中间继电器,那是个液位控制器

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-8-2 22:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
万能开关SAC1在手动位置,1,3和1,19接通,按下2SB,1KM吸合保持,1#泵工作,按下1SB,1KM断开,1#泵停止工作。2#与1#原理相同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-8-2 22:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
万能转换开关SAC1在1用,2备位置,是自动控制。001,7接通,001,17接通。浮球开关在下限位时,液位控制器使1,001接通,电源L3经1FU,1KJ,2KM辅助常闭触点,1KM,热继电器1KH到零线N,1KM吸合,1#泵工作。1KM辅助常闭触点断开,时间继电器1KT失电,不工作。
当1KM有故障不吸合时,1#泵不工作,L3经保险丝1FU,1KM常闭触点,时间继电器1KT,至零线N。时间继电器得电工作,经过一定时间后,时间继电器1KT延时闭合触点接通,L3经1KJ,1KT延时触点,1KM辅助常闭触点,2KM,热继电器2KH至零线N。2KM吸合,2#泵工作。
万能开关在2用,1备位置,和这个原理相同,自己分析。

评分

参与人数 1下载币 +2 金币 +10 收起 理由
admin + 2 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-8-6 21:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
就把液位开关看成是个中间继电器就可以了,浮球开关闭合,液位控制器也闭合,1和001就接通。浮球开关断开,液位控制器也断开,1和001就断开。
广泛不广泛我就不知道了。

回复 支持 反对

使用道具 举报