[求助帖] 污水泵配电箱里为什么有一个时间继电器和中间继电器?

[复制链接]
发表于 2020-7-31 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水坑里有俩个抽水泵,但就是没明白为什么配电箱要配一个时间继电器中间继电器?(我明白时间继电器和中间继电器原理)

sub.jpg

2.jpg

3.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 22:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
万能转换开关SAC1在1用,2备位置,是自动控制。001,7接通,001,17接通。浮球开关在下限位时,液位控制器使1,001接通,电源L3经1FU,1KJ,2KM辅助常闭触点,1KM,热继电器1KH到零线N,1KM吸合,1#泵工作。1KM辅助常闭触点断开,时间继电器1KT失电,不工作。
当1KM有故障不吸合时,1#泵不工作,L3经保险丝1FU,1KM常闭触点,时间继电器1KT,至零线N。时间继电器得电工作,经过一定时间后,时间继电器1KT延时闭合触点接通,L3经1KJ,1KT延时触点,1KM辅助常闭触点,2KM,热继电器2KH至零线N。2KM吸合,2#泵工作。
万能开关在2用,1备位置,和这个原理相同,自己分析。

评分

参与人数 1下载币 +2 金币 +10 收起 理由
admin + 2 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 00:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
你拍的图看不清楚   中间继电器起过渡作用比如浮球通断控制中间继电器 继电器触点控制线圈   怕浮球触点容量小     再说时间继电器  主泵有问题   延时几秒   启动备用泵    转换开关我觉的是手自动切换吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 21:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
就把液位开关看成是个中间继电器就可以了,浮球开关闭合,液位控制器也闭合,1和001就接通。浮球开关断开,液位控制器也断开,1和001就断开。
广泛不广泛我就不知道了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 21:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
图片看不清,猜个大概,继电器是液位控制器扩容的,时间继电器是自动控制时,主泵坏了,延时一定时间后备用泵启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-1 12:58:11 | 显示全部楼层
备用泵启动时,那万能转换开关也跟随转动切换至第二个泵???不可能吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-1 13:00:35 | 显示全部楼层
液位控制器扩充的?什么意思呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-1 19:28:10 | 显示全部楼层
液位控制?不是有浮球阀开关吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 05:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
一点电路知识都没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 06:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
由于电路图看不清,首先看一下1号线与001号线之间是什么元件,如果是时间继电器1KJ的常开触点,这个电路图画的有问题,如果是中间继电器就可以分析的通。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-2 13:20:52 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-2 19:01:20 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 22:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
那不是中间继电器,那是个液位控制器

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 22:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
万能开关SAC1在手动位置,1,3和1,19接通,按下2SB,1KM吸合保持,1#泵工作,按下1SB,1KM断开,1#泵停止工作。2#与1#原理相同。