发表于 2020-8-2 22:54:30 来自手机 | 只看该作者
万能转换开关SAC1在1用,2备位置,是自动控制。001,7接通,001,17接通。浮球开关在下限位时,液位控制器使1,001接通,电源L3经1FU,1KJ,2KM辅助常闭触点,1KM,热继电器1KH到零线N,1KM吸合,1#泵工作。1KM辅助常闭触点断开,时间继电器1KT失电,不工作。
当1KM有故障不吸合时,1#泵不工作,L3经保险丝1FU,1KM常闭触点,时间继电器1KT,至零线N。时间继电器得电工作,经过一定时间后,时间继电器1KT延时闭合触点接通,L3经1KJ,1KT延时触点,1KM辅助常闭触点,2KM,热继电器2KH至零线N。2KM吸合,2#泵工作。
万能开关在2用,1备位置,和这个原理相同,自己分析。

评分

参与人数 1下载币 +2 金币 +10 收起 理由
admin + 2 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2020-8-5 20:34:04 | 只看该作者
谢谢楼上的中级电工,先结合图看看吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2020-8-6 15:48:20 | 只看该作者
就是没懂,浮球开关与液位继电器如何配合使用?是在手动与自动场景中应用广泛吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2020-8-6 21:29:07 来自手机 | 只看该作者
就把液位开关看成是个中间继电器就可以了,浮球开关闭合,液位控制器也闭合,1和001就接通。浮球开关断开,液位控制器也断开,1和001就断开。
广泛不广泛我就不知道了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2020-8-30 16:48:35 | 只看该作者
谢谢,感觉这个论坛很好