电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 25960|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑工地一级配电箱系统图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-17 20:13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑施工现场临时级配电箱的一般标准配制如下:
建筑工地一级配电箱系统图
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。
一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置,为下步配二级箱做考虑。
一级配电箱下面二级分配电箱接线图如下所示:
建筑工地一级配电箱系统图
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。需要根据现场用电的负荷,选择电线的具体规格,但是电缆必须采用5芯电缆,不容许采用3+1电缆。
配电箱进线,电线中黄、绿、红接在总开关上(防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。
配电箱出线,一般把蓝、黄、绿、红接在漏电上,黄绿相间线接在地排上。把配电箱门与箱体做软连接,配电箱做重复接地,重复接地线接在地排上,配电箱的安装架也要做接地连接。这样才能符合安全用电的规定。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-10 10:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表