电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1730|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器掉闸问题解疑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-16 16:59:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好 我这里有个漏电保护器掉闸问题需要 帮忙分析 解决。 配电柜内两个漏电保护器一路250A,响应时间是0.1S(生产用电),另一类是160A 响应时间是0.4S(生活用电)。这两个漏保,共同接的上线三根火线,以及同一条零线。现在的情况是我在生活用电的下边使用角磨机或者冲击钻的时候生产用电的那个漏保就会掉闸。这个问题应该如何处理

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-9 00:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表