三相四线制中380v正常,220V电压只有110V,什么原因?

查看数: 6692 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-4-23 21:29

正文摘要:

微信用户求助:三相四线制中380v正常,220V电压只有110V,什么原因? 在三相供电系统中,正常情况下任意两相火线之间的电压都是380V,任意一根火线与中性线/地线的电压都是220V。当三相线路用电负荷不平均时,三相 ...

回复

admin 发表于 2020-4-23 21:29:32
三相四线中380V正常,已经证明了三相之间的相电压没有任何问题。而应该正常出现220V电压却为什么只有110V呢?在正常情况下,任何一根相线与零线之间都应该是220V,我在这里先排除你的万能表故障,因为你已经测试过三相电压了。唯一能作出解释的就是零线中间正好存在着一个“分压电阻”,极其不正常的吃掉了一半电压。