查看变压器能否增容,让变压器负荷在80%,其次考虑启动柜用大牌的,建议正泰的柜子。再次,错峰启动试试看。配线系统出现问题,280KW的电机启动电流是多少?是额定电流的2-7倍,建议配线更换。am1432@163.com

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-22 11:49:58 | 显示全部楼层
建议联系厂家技术员会诊一下,他们技术及经验更丰富些。am1432@163.com

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-11-22 11:53:32 | 显示全部楼层
电缆应该240的吧!设计电缆是否合规?建议240加铜线,看看实际运行电流是多少安培?