发表于 2021-5-8 08:38:22 来自手机 | 只看该作者
按照你所说的,因该是185铝线配小了,造成线路过流跳闸

回复

使用道具 举报

39#
发表于 2021-5-6 12:24:34 | 只看该作者
第一个,有机会的话,空载运行一段时间,如果还跳。一,检查电机三相绕组的阻值。二、更换总开关。另外,你这问题说的不清不楚的。跳的是总开关还是什么?与你所谓的HP4在同一个开关上?开关多大的?什么型号?整定值多少。这些东西,你还是重新写清楚。估计你写着写着就找到问题了。

回复

使用道具 举报

38#
发表于 2021-5-3 22:15:54 | 只看该作者
学习了。新人学习

回复

使用道具 举报

37#
发表于 2021-4-21 07:13:18 | 只看该作者
建议你装一个破碎机自动控制送料装置,当电流超过设定值时,立即停止送料,避免电流进一步。当破碎机电流恢复到正常范围,自动启动送料。用US14多功能电流报警器效果很好。一般情况检查检测单相电流都可以获得很好的效果。如果要求高,用US13 三相电流报警器。
US14
US13

回复

使用道具 举报

36#
发表于 2021-4-20 08:46:08 | 只看该作者
告诉你确凿答案,自耦降压你住回路用185直径铝电缆是欠妥的,185平方铝线约360A,280KW电流则510A左右。空载只有40-60%左右,你是没发现问题。但是负载在加到90-120时,问题就显现了。热继电器其实已经告诉你过流,你自己自认为没问题而已。可以看我的帖子或许会帮到你。

点评

棒  发表于 2021-11-29 16:38

回复

使用道具 举报

35#
发表于 2021-4-19 22:26:10 | 只看该作者
路过学习

回复

使用道具 举报

34#
发表于 2021-4-14 01:04:37 | 只看该作者
既然电气方面找不出问题就在机械部分找找原因呗,说不定会有惊喜

回复

使用道具 举报

33#
发表于 2021-4-12 20:28:43 | 只看该作者
2、电机有可能出现匝间短路的情况,检测电机的电阻知否一致

回复

使用道具 举报

32#
发表于 2021-4-12 20:27:49 | 只看该作者
1、从电缆考虑,电缆老化,电机负载稍微增大,线路损耗增大,导致电压不足

回复

使用道具 举报

31#
发表于 2021-4-12 08:16:29 | 只看该作者
来学习赚个积分

回复

使用道具 举报

30#
发表于 2021-2-18 13:33:50 | 只看该作者
应该检查一下电闸,电闸有漏电保护吗

回复

使用道具 举报

29#
发表于 2020-12-25 22:38:15 | 只看该作者
处理完成麽?换线还是换电器原件,还是机械部件的问题!