电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3905|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

鱼塘增氧机的切换电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-16 14:02:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大家好,新人刚注册。想问问各位大神,有一口鱼塘,三台增氧机(380V电机),平时用可编程时间控制器控制接触器启动和停止,由于发生过增氧机电机烧坏而导致鱼儿死亡的事情,因此想问问各位大神有没有或者能不能设计到常用一台(这里叫1号),另外一台备用(这里叫2号)的控制电路,实现功能是:常规用可编程时间控制器启停1号,在1号机发生故障的情况下自动切换到2号使用。在时间控制器工作以外的时间也可手动控制启停1号或2号。如果在1号机发生故障的时候,能避免塑壳断路器跳开而没电启动备用2号。      希望各位大神能够不吝赐教。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:23:10 | 显示全部楼层
请各位看到的大神,指点一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-4 06:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表