发表于 2020-3-16 14:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大家好,新人刚注册。想问问各位大神,有一口鱼塘,三台增氧机(380V电机),平时用可编程时间控制器控制接触器启动和停止,由于发生过增氧机电机烧坏而导致鱼儿死亡的事情,因此想问问各位大神有没有或者能不能设计到常用一台(这里叫1号),另外一台备用(这里叫2号)的控制电路,实现功能是:常规用可编程时间控制器启停1号,在1号机发生故障的情况下自动切换到2号使用。在时间控制器工作以外的时间也可手动控制启停1号或2号。如果在1号机发生故障的时候,能避免塑壳断路器跳开而没电启动备用2号。      希望各位大神能够不吝赐教。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:23:10 | 只看该作者
请各位看到的大神,指点一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-3-16 16:38:39 | 只看该作者
使用接触器辅助触点可以实现,主电路断开,自动切换其他电路,类似于双电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-3-17 16:14:59 | 只看该作者
这可以参考一用一备排污泵的控制电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-9-5 10:06:41 来自手机 | 只看该作者
两台电机各用一套电机断路器加接触器。时控开关同时开关两个接触器,用1号电机断路器的常闭点控制2号电机接触器。1号电机断路器按下,常闭点断开,2号不启动。当1号跳闸,常闭点闭合,2号启动。平时手动控制,开关电机断路器即可。

回复 支持 反对